验收地暖时发现卧室偏中央有约1.5m平米的区域下没有铺设地暖管道,求教地暖管道铺设设计是否有国家标准?
我在收房验收地暖时发现一间卧室(面积约12平米)偏中央区域有约1mx1.5m见方的地板下没有铺设地暖管道(经红外线测温得出,手摸也很明显与周围地板存在温差),但开发商表示只要房间内整体温度能达到设定温度即属于符合安装要求。在此希望向业内专家请教,地暖管道铺设设计的国家标准或规范是怎样的?该卧室这种管道铺设不均匀的情况真的也符合标准吗?将来使用时会存在什么问题呢?我可以依据什么国家规定来提出质疑呢?谢谢!

标准是有的,1.地暖管道铺设与设计回路相符合。2.管道铺设间距与设计相符合。3.如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司。4.管道与墙体之间距离在100—150MM。5.坚决制止出现管道交叉现象。6.分水器到地面部分管道必须加保温套管。地暖铺设都是一个回路一根管(一根管的进回水都是接在分水器上的),一管到底保证地下没接头。在南方(如长沙)一般都是80米一个回路,铺设在15平米的面积上。


2017-11-23
你好!地暖管道的铺设确实有一定的行业标准和规范。根据GB50368-2018《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,地暖管道应该保证均匀覆盖住需要供暖的面积,以确保供暖的均衡和效率。1.5平米的无管道区域可能就会导致该区域在使用中供暖不均,影响整个房间的舒适度。建议你与施工方联系,询问其留空的原因,是否因为某些特殊的设计,再根据专业意见交流解决的可能性。此外,如果你认为这可能是施工疏忽,你可以要求施工方按照国家标准重新调整布管,保障居住的舒适性。