可燃气体报警器为什么要隔爆防爆型的
追问更多 齐家智库 10秒答疑 收起

可燃气体报警器,这是一个电子产品。

其原理用处,不过是在检测到同一空间内有可燃气体的存在,并且达到危险值后,发出警报提醒人们。

当提及到可燃气体报警器的设计时,其中最必不可少的一点必须就是,可燃气体报警器必须要隔爆防爆的,这一点其实不难理解。

可燃气体报警器,一个电子产品,如果他不存在隔爆防爆的性质,那么当电子线路触碰到可燃气体,其自身也会产生极大的危险,更不用谈及提示警报了。

所以说,可燃气体报警器必须要隔爆防爆,首先保证产品安全,其次才能更好的服务客户。

2018-03-27
可燃气体报警器是属于有催化型以及红外光学型两种,防爆是指能够抵抗爆炸的冲击力且能够不损失热量,是而且能正常工作。所以在空气中遇到一点明火就发生爆炸就会很危险,防爆的可燃气体报警器就能正常的工作。
防爆型的标准结构有隔爆型,正压型,充沙型,本质安全型以及充油型,还有增安型型,防爆产品的选择肯定是更加安全一些才更好,尤其是涉及到生活安全问题的产品。
2020-08-18
相关问题
可燃气体报警器上 L和H 什么意思?
L和H分别代表低警报点和高警报点。 这两个标识用于设定气体浓度的报警阈值。当环境中的可燃气体浓度达到L标识的低警报点时,报警器会开始发出警告,提醒人们注意安全;而当气体浓度达到H标识的高警报点时,报警器会发出更强烈的警告,因为此时环境已经达到或超过了可引发火灾或爆炸的临界点。这种设置帮助人们在不同风险级别的情况下采取相应的安全措施。
可燃气体报警器用途是什么
可燃气体报警器的主要用途是检测和预警气体泄漏,保护人身安全。 当家里的燃气设备如天然气炉、热水器等发生泄漏时,可燃气体报警器可以及时感应到泄露的气体(比如天然气、液化石油气等)。一旦气体浓度达到可能引发爆炸或中毒的水平,报警器就会发出声音或光信号,提醒家中人注意,同时有的产品能自动切断气源或通知相关部门,极大降低了安全风险。因此,安装一个可靠的可燃气体报警器对于使用燃气的家庭来说是非常必要的。
可燃气体报警器可以测量哪些气体?
可燃气体报警器可以测量多种气体,主要包括天然气、液化石油气(LPG)和一氧化碳等。 这些气体是家庭中较为常见的可燃气体,一旦泄漏就可能引发火灾或爆炸事故。可燃气体报警器通过特定的传感器来检测这些气体的浓度,一旦浓度超过设定的安全阈值,就会发出警报,提醒人们采取措施。安装一个这样的报警器是家庭安全非常重要的一环,可以有效预防由气体泄漏引起的安全事故。
可燃气体报警器应该具有哪些资质证书
可燃气体报警器应该具有资质证书为:计量证、防爆认证、3C认证,之前还有消防认证,煤安证等不是必须的证书。 可燃气体报警器设计、制造、检定遵守以下国家标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 GB4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》 GB/T13384-92 《机电产品包装应用技术条件》。  
可燃气体报警器安装位置
可燃气体报警器应安装在厨房等易泄漏的地方。 建议安装在离地面1.2米到1.5米的高度,因为大多数可燃气体比空气重,容易在较低的地带积聚。同时,保证安装位置离燃气源(如燃气灶)至少1米远,避免假报警。确保报警器处在通风良好的地点,并且不应被家具遮挡,以保证气体检测的效率和准确性。
可燃气体报警器一个探头的检测范围是多少
一、在一个密闭空间内,当任意两点间的水平距离超过8m时,可设置两个或多个可燃气体探测器,并应符合下列规定: 1、当使用石油液化气或比重大于0.75的混合气时,可燃气体报警器距释放源中心的水平安装距离不应大于3m,两探测器安装间隔不应大于6m,宜设置在墙角等空气不流通的部位。  2、当使用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时,可燃气体探测器距释放源中心的安装距离不应大于4m,两探测器安装间隔不应大于8m,距通风口,窗户应大于0.5m。当空间高度超过4m时,应设置集气罩或分层设置探测器。集气罩应设置在距释放源上方4m左右的位置,集气罩面积不得小于1㎡,探测器安装在集气罩内。当不设集气罩时,可分上下两层设置探测器,上层距顶板0.3m以内,下层距释放源上方4m左右。 3、当密闭空间为狭长形状,其横截面积小于4㎡时,两探测器安装间距不应大于15m。  二、在一个较大的空间中,燃气设施及燃气用具只占一部分或呈条状时,可对释放源实施局部保护。燃气输配的储备站、门站等露天、半露天场所,探测器宜布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,其与释放源的距离不应大于15m。当探测器位于释放源的最小频率风向的下风侧时,其与释放源的距离不应大于5m。当燃气输配设施位于密闭或半密闭厂房内,每隔15m可设置探测器,且气体探测器距任一释放源不应大于7.5m。
可燃气体报警器怎么安装?安装规范有哪些?
 安装位置 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。 一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。 检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。 说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。所检测的气体密度参见上表。  安装要求 探测器应根据GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》的第9条和第10条的相关要求进行安装。 注:探测器上未使用的进线孔应使用随机附件中的螺堵进行堵封,且与探测器外壳螺纹的啮合应不少于5扣。  
气体报警器建议选哪家
气体报警器建议选择品质和售后服务都有保障的品牌。 从安全性和长效性来考虑,选择像霍尼韦尔(Honeywell)、喜多(Kidde)这样的品牌是非常明智的选择。这些品牌的气体报警器技术成熟,性能稳定,而且拥有良好的用户口碑。此外,它们提供的售后服务也非常完善,可以在设备出现问题时快速得到解决,确保您的家庭安全不受影响。安全设备千万不能只图便宜,品质和可靠性才是首要考量因素。

装修要花多少钱?
10秒测算报价

装修总价
用户协议隐私协议
免费获取装修报价明细

沪ICP备13002314号-1 沪B2-20170342 组织机构代码证:66439109—1

中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码:1664391091 举报电话:400-880-2600

齐家网 版权所有Copyright © 2005- www.jia.com All rights reserved